THREAD_CONFIG | НАСТРОЙКИ НИТКИ АГРЕГАТОВ

 
Наименование
Тип
Значение по умолчанию
Описание
VLV_EXIST
 
Конфигурация задвижек нитки:
0 – нигде
1 – на всасе
2 – на напоре
3 – на всасе и на напоре
OPNVLV_ATS
BOOL
FALSE
Указание нужно ли у нитки в состоянии "АВР Введен" открывать имеющиеся задвижки
DELAY_PRESS
REAL
1.0
Задержка начала открытия задвижки напора с момента включения насоса, сек.
MIN_PRESS
REAL
0.0
Минимальное давление напора, инж. ед. изм.
MIN_PRESSCOL
REAL
0.0
Минимальное давление в общем коллекторе, инж. ед. изм.
PERIOD_N
USINT
10.0
Кратность времени цикла ПЛК для расчета периода ШИМ при старт-стопном открытии задвижки напора.
Допустимые значения: > 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P_B_TM
REAL
0.1
Значение минимальной длительности импульса/паузы при старт-стопном открытии задвижки напора, сек.
Не может быть меньше времени цикла контроллера
AUTO_OFF_TIME
REAL
5.0
Время выдержки запуска автоотключения, сек.
PWM_EN
BOOL
TRUE
Использовать ШИМ для открытия задвижки напора
VLV_IN_NXT_TIMEOUT
REAL
60.0
Время ожидания выполнения условий включения задвижки на входе, сек.
VLV_OUT_NXT_TIMEOUT
REAL
60.0
Время ожидания выполнения условий включения задвижки на выходе, сек.
PUMP_NXT_TIMEOUT
REAL
10.0
Время ожидания выполнения условий включения насоса, сек.
VLV_IN_RDY_TIMEOUT
REAL
5.0
Время ожидания выполнения условий готовности к включению задвижки на входе, сек.
VLV_OUT_RDY_TIMEOUT
REAL
5.0
Время ожидания выполнения условий готовности к включению задвижки на выходе, сек.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUMP_RDY_TIMEOUT
REAL
5.0
Время ожидания выполнения условий готовности к включению насоса, сек.