THREAD_CONFIG | НАСТРОЙКИ НИТКИ АГРЕГАТОВ
Наименование
|
Тип
|
Значение по умолчанию
|
Описание
|
VLV_EXIST
|
|
Конфигурация задвижек нитки:
0 – нигде
1 – на всасе
2 – на напоре
3 – на всасе и на напоре
| |
OPNVLV_ATS
|
BOOL
|
FALSE
|
Указание нужно ли у нитки в состоянии "АВР Введен" открывать имеющиеся задвижки
|
DELAY_PRESS
|
REAL
|
1.0
|
Задержка начала открытия задвижки напора с момента включения насоса, сек.
|
MIN_PRESS
|
REAL
|
0.0
|
Минимальное давление напора, инж. ед. изм.
|
MIN_PRESSCOL
|
REAL
|
0.0
|
Минимальное давление в общем коллекторе, инж. ед. изм.
|
PERIOD_N
|
USINT
|
10.0
|
Кратность времени цикла ПЛК для расчета периода ШИМ при старт-стопном открытии задвижки напора.
Допустимые значения: > 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_B_TM
|
REAL
|
0.1
|
Значение минимальной длительности импульса/паузы при старт-стопном открытии задвижки напора, сек.
Не может быть меньше времени цикла контроллера
|
AUTO_OFF_TIME
|
REAL
|
5.0
|
Время выдержки запуска автоотключения, сек.
|
PWM_EN
|
BOOL
|
TRUE
|
Использовать ШИМ для открытия задвижки напора
|
VLV_IN_NXT_TIMEOUT
|
REAL
|
60.0
|
Время ожидания выполнения условий включения задвижки на входе, сек.
|
VLV_OUT_NXT_TIMEOUT
|
REAL
|
60.0
|
Время ожидания выполнения условий включения задвижки на выходе, сек.
|
PUMP_NXT_TIMEOUT
|
REAL
|
10.0
|
Время ожидания выполнения условий включения насоса, сек.
|
VLV_IN_RDY_TIMEOUT
|
REAL
|
5.0
|
Время ожидания выполнения условий готовности к включению задвижки на входе, сек.
|
VLV_OUT_RDY_TIMEOUT
|
REAL
|
5.0
|
Время ожидания выполнения условий готовности к включению задвижки на выходе, сек.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUMP_RDY_TIMEOUT
|
REAL
|
5.0
|
Время ожидания выполнения условий готовности к включению насоса, сек.
|